止损1297 [复制链接]

1#

由于断路器的跳合闸回路线三相对称,在进行近距离或者远程操作时,断路器在合闸位置时,跳闸位置监视电器线圈又通过跳闸继电器线圈构成回路,使跳闸继电器线圈机器的电阻值减小,因此,把操作电压降到了线圈的两端,从而造成指示在合闸时红绿灯亮的现象。为了解决这个问题,我们必须将两套防跳装置分开使用,在进行远程操作电路时,把操作机构内部的防跳回路断开,只使用设备内部的防跳装置。为了实现上述的目的,以A相为例,可以把远方/就地切换开关43RL的接线点串联在RA与直流与负电流之间,就可以完成上述的问题。如图1所示: